  一、设备安装
  1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是注意散热,在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向;
  2、末端设备的机座统一用槽钢制作,槽钢规格依照设备重量来定但不能小于
10号槽钢;
  3、风机盘管的安装位置距墙
150mm
,距窗200mm
,后面有管道的距墙
300mm
(减出回风箱后的尺寸)。在天花上尺寸够大的情况下,盘管可以和风管水平位置安装,如天花上空间高度不够盘管应尽量贴楼板安装(必须留足排水高度);
  4、空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好;
  5、搬运及安装时不能损坏设备,特别是主机外壳漆、翅片和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等;
  6、风机盘管的接线盒、凝结水管接口、进出水接口必须在同一方向,便于以后检修;风机盘管接回风管的,必须在回风管下部开检查孔方便检修时拆卸电机;
  7、设备的安装位置要正确,要安平装正;
  8、盘管及吊装支吊架丝杆不能小于
8mm;  9、所有末端设备出水管上必须安装电动二通阀或比例积分阀;
  10、所有设备进出口必须设置软连接减震装置。