建设工程消防性能化设计评估应用管理暂行规定
第一条为了进一步规范
建设工程消防性能化设计评估应用工作,保障建设工程消防安全,特制定本项规定
。第二条本项规定
所称的“建设工程消防性能化设计评估
”(以下简称性能化设计评估),是指根据建设工程使用功能和消防安全要求,运用消防安全工程学原理,采用先进适用的计算分析工具和方法,为建设工程消防设计提供设计参数、方案,或对建设工程消防设计方案进行综合分析评估,完成相关技术文件的工作过程。
第三条从事性能化设计评估的单位和个人开展性能化设计评估,公安消防机构对性能化设计评估应用实施监督管理,应当遵守本项规定
。第四条具备下列情形之一的工程项目可采用性能化设
计评估方法:
(一)超出现行国家消防技术标准适用范围的;
(二)按照现行国家消防技术标准进行防火分隔、防烟排烟、安全疏散、建筑构件耐火等设计时,难以满足工程项目特殊使用功能的。
第五条下述情况
不应采用性能化设计评估方法:
(一)国家法律法规和现行国家消防技术标准有严禁规定的;
(二)现行国家消防技术标准已有明确规定,且工程项目无特殊使用功能的。
第六条拟进行性能化设计评估的工程项目,在进行性
...
附件列表