建筑施工临时用电安全技术措施
1、技术要求
(1)本工程根据《施工现场临时用电安全技术规范》
"在施工现场选用的中性点直接接地的电力线路中必须采用
TN-S
接零保护系统
"的有关规定
,采用了保护零线
PE与工作零线
N分开的系统(即三项五线制)。
(2)保护零线除必须在配电室或总配电箱(柜)处做重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处做重复接地。
(3)在同一个供电系统中,不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
(4)保护零线应单独敷设不做它用,保护零线严禁穿过漏电保护器及其它开关,工作零线必须穿过漏电保护器。
(5)相线的统一标准为
A相黄色、
B相绿色、
C相红色;保护零线的统一标准为黄、绿双色线,在任何情况下不准使用黄、绿双色线作负荷线。
2、配电设备
(1)本工程临时用电采用
"三级配电两级保护
"。①配电箱应分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下接用电设备,形成三级配电。
②"两级保护
"是指在总配电柜处设漏电保护器控制,各分配电箱处在末级开关箱加上一级漏电保护器,总体形成两级保护。
③开关箱内安装的漏电保护器,漏电动作电流不应大于 ...