建筑工程施工现场配电箱、开关箱设置一般规定
1、配电系统应当设置
配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电,三级保护,各级配电箱中均应安装漏电保护器。总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域。分配电箱与开关箱的距离不得超过
30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过
3m。配电箱、开关箱周围应有足够
2人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。
2、动力配电箱与照明配电箱、动力开关箱与照明开关箱均应分别设置
。3、每台用电设备必须要有
各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制
2台及2台以上用电设备(含插座)。
4、配电箱的电器安装板上必须设
N线端子和
PE线端子板。
N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;
PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的
N线必须通过
N线端子板连接;
PE线必须通过
PE线端子板连接。
5、隔离开关应当设置
于电源进线端,应采用分断时具备
可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。漏电保护器 ...