1、电杆故障:
⑴倒杆:电杆埋深不够或杆坑基础没有夯实,容易被大风吹倒或被雨水冲倒。为了防止
这类事故,施工时应当严格按照
设计要求或有关施工规范施工,确保施工质量。雨季到来前,应将电杆基础加固填高。
⑵混凝土电杆破损:
混凝土电杆的使用期限
虽然长于木电杆,但受到机械损伤,杆身混凝土容易脱落,严重时甚至露出钢筋,日久天长生锈腐蚀,而出现倒杆或断杆故障。预防措施是:发现杆身混凝土脱落或严重腐蚀,应当及时
修补或更换。
2、导线故障:
⑴碰线:碰线的主要原因是,导线弧垂过大或水平排列的导线弧垂不相等。为了防止
发生这类事故,施工时应使各相导线的弧垂相等;夏季巡检
线路时,应重点检查导线的弧垂,若发现弧垂不符合要求,及时调整。
⑵断线:断线的主要原因是:导线弧垂太小,受热胀冷缩的影响,冬季拉力增大;导线伤缠有杂物,导线承受过大横向拉
力,也可能断线。
预防措施是:施工时严格按照相关规定
的弧垂紧线;线路运转
中发现弧垂过小,及时调整;发现导线损伤,及时补强或更换;经常巡检
线路,发现导线上缠有异物,及时予以清除。
⑶接头脱落:
导线接头脱落的主要原因是:接头 ...