全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
302 0
2025-07-04
加气砼砌块填充墙施工质量控制要点
为了进一步保证工程施工质量,克服由加气砼砌块填充墙易出现墙体裂缝的工程质量通病,在施工中加强施工质量管理,按照设计和国家现行规范、技术标准的要求,其质量控制要点如下:
一、填充墙砌体工程
1、加气砼砌块砌筑时其产品龄期应超过28天,强度等级应当符合设计规范和要求,砌筑前应提前一周浇水湿润。
2、墙底应砌烧结砖或多孔砖,或普通砼小型空心砌块,其高度不宜小于200mm.
3、填充墙砌筑时应错缝搭砌,搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;竖向通缝不应大于2皮。水平灰缝和竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm;砂浆饱满度不小于80%,且不得有透明缝、瞎缝、假缝。砌筑砂浆强度等级必须符合设计规范和要求。
4、填充墙不应留脚手眼。拉结筋应满足砌块模数要求,不得折弯压入砖缝内。拉结筋伸入墙内的长度,应当符合设计规范和要求。若拉结筋为后植筋应与墙、柱连接牢固,其抗拔拉检测试验符合要求。
5、钢筋砼构造柱边的砌体应留置马牙槎,马牙槎应该先退后进并错开不小于60mm.严禁构造柱与上部梁板砼一齐浇筑。
6、填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,砌筑完应至少隔7天后,方可 ...
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群