燃煤导热油炉安全操作章程
一、启动前的检查:
(1)加热炉及其周围是否清洁无杂物,检查炉体、燃烧器、控制器、看火孔、烟(囱)道等是否正常;
(2)倒通工艺设备及流程,检查膨胀槽油位是否在
1/4-1/2液位以上位置,温度计、压力表等是否正常;
(3)接通加热炉控制柜电源,检查电压是否正常,检查指示灯及各显示仪表是否正常;
(4)、调整好燃气主减压阀、次减压阀,使压力控制为
0.005 MPa
。二、启动:
(1)启动导热油循环泵(运一备一,参考
水泵操作章程
执行),启泵后正常循环
0.5小时左右使压力平稳;
(2)按燃烧器启动按钮,观察炉膛火焰是否正常燃烧,若不点火,应在排除故障后,再次启动燃烧器
三、停炉操作
(1)正常停炉
①逐步降低温度,关闭燃烧器,停止燃烧;
②待热油温度降至
70℃以下,停止热油循环泵的运转
(参考水泵操作章程
执行);
③关闭总电源,做好交接班记录表。
(2)紧急停炉如果因紧急情况紧急停炉时,应快速
关闭燃烧器,同时沿燃烧器铰轴将燃烧器移开,让炉膛与烟囱之间形成自然通风状态,将炉膛内的蓄热散发,
以便导热油自然冷却,防止过热。
四、注意事项:
巡检时应当注 ...