井下电气设备预防性试验安全措施
按照规程要求电气设备一年一度预防性试验,对井下电气设备进行预试,为了确保试验工作人员和设备的安全,制定安全措施如下:
一、成立试验领导小组:
组长:吴大明:
副组长:刘
军、张红国、申永红
工作负责人:刘文功、张二蛋、刘海生
工作许可人:配电室正职值班员
工作监护人:配电室副职值班员
二、试验步骤:
1、试验设备:井下中央泵房
Ⅰ、Ⅱ段及所有高压配电装置、高压电缆进行预试。
2工作现场设负责人一名(要统一指挥),负责人必须熟悉本系统运转
方式,确保试验过程当中
设备和人员的安全。
3、对电器设备需要开盖试验但必须按照《煤矿安全规程》
3、工作人员必须穿工作服,戴安全帽、穿绝缘靴等劳保用品
。4、工作时严格执行工作票制度、工作许可制度和工作监护制度、停送电制度,刀闸操作
按顺序进行操作。(先停负荷侧、后停电源侧,
送电时与此相反)停电设备操作把手上挂
“有人工作,禁止合闸
”标志牌。
5、停送电操作时必须戴绝缘手套,穿绝缘靴,并站在绝缘台上。
6、工作开工之前
要取下与设备相关的一二次保险及控制保险。严格按照
停送电制度执行,停电工作时要验电、装设接地线。 ...
附件列表