冷库消防安全设计初探
近几年以来
,我国冷库建设发展十分快速
,高度、面积及规模也不断扩大,由于规模的扩大造成防火分区及安全疏散不能符合规范要求,由于冷库内大量采用易燃、可燃材料做保温隔热材料,造成火灾负荷不断加大,由于制冷采用氨制冷工艺造成火灾爆炸危险不断加大,由于低温储存造成初期火灾不能及时发现从而引发大火。国内冷库的火灾爆炸案例也令人触目惊心。冷库建筑设计中应重视其防火设计,包括其最大占地面积、防火分区、安全疏散、保温材料燃烧性能、氨制冷装置、防排烟、室内外消火栓、灭火设施、火灾自动报警系统等消防设施设置。
火灾危险性
保温隔热材
料采用可燃、易燃材料
冷库对保温隔热要求较高,一些冷库往往为了节省工程造价而大量使用了易燃可燃保温材料,一旦发生火灾,产生明火后,由于其四壁垂直贯通,空心夹墙会产生烟囱效应,燃烧速度迅猛,蔓延速度快。
氨的火灾爆炸毒性危险性
用于制冷的氨压缩机房中使用的氨气为易燃易爆有毒气体,氨气与空气或氧气混合能形成爆炸性气体,遇明火、高热能引起燃烧爆炸,爆炸下限为
15.7%
,爆炸上限为
27.4%
,引燃温度为
651℃
,其火灾危险性定性为乙类。一旦氨气泄露 ...