某煤矿特殊情况下爆破的安全措施
一、巷道贯通爆破
巷道贯通必须绘制准确的贯通施工进度图,每班在图上填明进度
及剩余贯通距离。当贯通的两个掘进工作面相距
20m(
有冲击地压倾向的巷道在相距
30m)
前,地测部门必须事先下达贯通通知书,并且只准从一个工作面向前贯通。停掘的掘进工作面必须保持正常通风,经常检查风筒的完好情况
及其回风流中的瓦斯浓度
;瓦斯浓度超限时,必须先处理瓦斯。掘进的工作面每次装药、爆破前,班组长必须必须每班派专人和瓦斯检查工到停掘的工作面检查工作面及其回风流中的瓦斯浓度,瓦斯浓度超限时,必须先停止在掘工作面的工作,然后处理瓦斯。只有在
2个工作面及其回风流中的瓦斯浓度都在
0.8%
以下时,掘进的工作面方可装药
爆破。每次爆破前,在两个工作面入口必须设置栅栏和有专人警戒。间距小于
20m的平行巷道,其中一个巷道爆破时,两个工作面的人员都必须撤至安全地点。
除上述规定
外,还应当执行如下规定
:(1)当贯通距离剩余
20 m
时,地测部门必须及时给出准确的贯
通控制距离及中、腰线,钻眼工和爆破工要严格按照
中、腰线打眼。
(2)贯通爆破前,要检查贯通地点的受压及支护情 ...