浇注水下混凝土常见事故处理要点
目前,桥梁桩基施工多为灌注水下混凝土,虽然灌注水下混凝土已经过多年的经验积累和总结,但施工过程当中不为人预知的事故还是经常发生,大到断桩,小到浮笼等,给施工带来影响并造成经济损失。
水下混凝土浇注中,一旦发生事故,应采取相应措施,尽可能避免事故扩大或把损失控制在最小限度。
下面就一些可能出现的事故进行分析并提出相应处理办法。
1、剪球时卡管
在灌注水下混凝土时,时常会产生剪球时卡管的情况,出现这种情况的原因有两个。
1.1剪球制作不合理
塞球直径与导管直径差别太小,剪球前由于砂浆或细石料渗入导管与球壁之间造成堵塞。如果是这种情况,在不浪费混凝土方量的前提下,应急处理办法有两个:
⑴.用一定长度(一般比漏斗长2m左右)直径为20mm~25mm的钢筋捅塞球,使混凝土下落。
⑵.利用机械振动使混凝土下落,这种方法要求操作技术娴熟,以保证混凝土下落时导管回落到正常埋管的位置。
1.2混凝土不合格
如果开盘后的混凝土坍落度过小或拌和不均匀,加上累积混凝土过程当中粗骨料下沉,可能导致漏斗口处粗骨料相互挤压密实而堵塞
漏斗口,导致剪球后混凝土难以下落。
补救的办法同上 ...