煤矿安全监控系统故障处理期间的安全措施
1监控主机故障处理安全技术措施:
(1)当监控主机发生故障时,监测监控值班员立即通知服务器维护人员切换致备机,且备机能正常运转
,服务器维护人员应当及时
修复主机,并能够正常切换致主机运转
。如无法修复时,或有其它排除不了的故障时,必须及时联系厂家技术人员进行处理。
(2)未经允许值班人员或其他人员不得对服务器进行任何操作,保证监测监控系统的安全性。
(3)一台服务器无法恢复正常,单机运转
期间,必须制定专门的技术措施,同时上报安监局监测监控中心。
(4)在服务器未能正常运转
时间段内,值班人员必须通知各区队,各工作面及机电硐室值班员,使用好便携
瓦检仪及测氧仪,
CO便携仪加强检查。
(5)通知瓦检员巡回有关巷道加强检查。
(6)等故障排除后主机投入使用后,方可解除警报,值班员同时做好记录工作。
2监控井下分站故障处理安全技术措施
(1)当监控井下分站发生故障时,监测监控值班员必须立即通知值班队长,值班队长根据情况安排监测监控维护人员立即入井进行检查处理。同时要向安监局监测监控中心汇报情况。
(2)入井处理故障的监测工必须携带瓦斯便携仪、一氧化 ...
附件列表