某高层建筑混凝土墙板裂缝事故调查分析及处理办法
1.裂缝事故描述1.
1工程概况
西北地区某高层综合办公楼,主楼为钢筋混凝土框-筒结构,地下
1层,地上
18层,总高度
76.8m
,总建筑面积
36482m2
。该建筑基础为灌注群桩,地下室外墙采用
300mm
厚C30自防水混凝土。标高
13.6m
以上混凝土标号均为
C40,楼板厚度
120mm
,其标准层平面结构见图
1。此主题相关图片如下:1.
2裂缝的出现
该工程于
1998
年6月开工,
1998
年9月中旬施工地下室外墙,
1999
年1月19日施工到结构
6层梁板。该层梁板在施工的同时即发现板面出现少量不规则细微裂缝,到
2月24日该层梁板底摸拆除时,发现板
底出现裂缝
(图1中不规则实线所示
)。从渗漏水线和现场钻芯取样分析,裂缝均为贯通性裂缝。之后又对全楼己施工完毕的混凝土工程进行了详察,在地下室外墙外侧上部发现数条长度不等的竖向裂缝
(其中有两条为贯通性裂缝
),见图2。在5、6两层核心筒的电梯井洞口上部连梁上的同一部位亦发现两条裂缝,见图
3。而在其他的柱、墙、梁、板上则未发现裂缝。
1.3裂缝描述
经现场实测 ...