煤矿矿井停送电安全技术措施
我矿地面10KV变电站I段进线柜更换高压真空断路器,检测、修理期间需要停电,为了进一步保证相关检测、修理人员以及矿井供电的安全,避免事故的发生,特制定如下停送电安全技术措施,望相关单位认真贯彻执行。
一、施工时间:
2022年4月24 日
二、施工地点:
地面变电站高压室10#柜(I段进线柜)
三、人员组织:
施工负责人:王远臣
安全负责人:王恒艳
参加工作人员:机电部运转车间
四、施工任务:
更换高压室10#柜(I段进线柜)户内高压真空断路器
五、施工方案:
(1)、施工之前的准备工作
1、施工之前由施工负责人布置工作内容及停电范围
2、检测、修理人员准备好检测、修理用的电工工具、检测、修理
备件以及仪器仪表等所需工器具。
、施工程序
1、通知调度室,施工开始并认真做好记录工作。
2、停送高压电时,必须按要求穿绝缘靴和戴绝缘手套。
3、将室外高压架杆上I段洛泽河进线高压断路器断开,拉开隔离开关。
4、在地面变配电所高压室将I段进线柜高压隔离开关断开,停电后,要进行验电、放电、挂好接地线,派专人看守,并悬挂有人工作,禁止送电警示牌。
5、挂好接地线后确认线路 ...