人防通风中
“增压管”的作用人防通风一般设计图:
如图红色框选区域所示部分为人防通风
“增压管”部分。“增压管”与清洁通风管连接
[B/58]
局部大样为
:“增压管”与清洁式通风管连接
[A/58]
局部大样为
:增压管内气流方向为:
[B/58]
至[A/58]
。清洁式通风关闭
“球阀9”,虑毒通风时打开
“球阀9”。”增压管“作用为:在
“密闭阀4”之间管道内及之前风管内形成正压,以防止虑毒通风时,不经过吸收器的空气进入送风机。一般在清洁通风、虑毒通风共用风机情况下。
另补充新内容,关于人防气密测量管的作用:
人防气密测量管,是战时用来检测工程内部的气密性用的,确保人防工程内部的密封性好,保证人防工程外部的毒气和毒剂不会进入到工程内部,保障人员得安全。人防气密测压管是检查室内外压差的,战时人防工程内部要保持正压的。气密测量管两头各伸出墙面
50 mm
~100 mm
,中心标高一般离地
1500 mm
~1800 mm
,离墙边距离一般为
100 mm
~200 mm
,具体做法应参照施工图纸中具体节点构造,以不妨碍密闭门开启为准。