容器水压试验安全技术操作章程
①试验场地应设有
2m高的护板。
②试验前,应检查水泵完好
,水泵与试验场地连接管应畅通
,试验用水应无冻冰。
③检查各电气开关
,线路应完好
,合安全要求。行灯电压不准超过
36V,
并应用防水线。所有电气接触应良好。
④试验前,应检查、校对压力表、安全阀是否处于完好灵活状态
,试验工具螺钉内外涨塞、封盖应完好
,不许有裂痕或丝扣破坏。采用的压力表必须符合压力规定要求压力表不准代用
,并需定期校正。
⑤向工件冲水时
,必须将空气排净后再进行升压。当升压到工作压力时
,应进行关闭检查。
⑥水压试压时
,工作场地禁止无关人员进入。试验人员不许进行其他工作。
⑦在同一试验场地
,不准两部工件同时试验。
⑧高压容器试验
,必须要有
防护措施
,以防意外。水压场地应用醒目字写上
“高压试验
”、“禁止入内
”的警示牌。
9在压力升到试验规定压力时
,保持5min
,把压力降到工作压力后
,方可进行对焊缝的检查。
⑩当工件带压力时
,水压实验人员
,不准离开工作岗位。水压试验用的压力表
,应妥善保管
,不得乱放
,保持灵敏。试验时
,绝不允许跳跃式的增压
,降压时应 ...