浅谈燃气储配站安全管理
燃气储配站是燃气企业中的重要部门,是燃气生产储存的重要场所,因此,储配站安全运转
管理是关系到全局重中之重的关键。目前,各地储配站的安全运转
管理日趋完善,本篇仅就日常安全管理过程当中
的一些易忽视的问题提出来共同探讨。
1、卸车台快速接头、接地电阻过大
当汽车槽车进入厂区卸车时,要求厂区的静电接地线与槽车静电接地线相连接,但是我们往往忽视了快速接头软管的静电接地电阻是否合格,通常在每年的年检中也漏掉了对其进行检测。当快速接头与槽车连接时,很容易产生火花,造成危害。因此,对于快速接头的接地电阻应当严格控制质量,定期进行检测。当不合格时,可以用细铜导线与厂区静电接地相连接,使其接地电阻小于
4欧姆,保证其安全运转
。2、液化石油气储罐、喷淋装置采用在环形消防管上钻孔方法
根据《城镇燃气设计规范》第
6.9.1
条……液化石油气储罐应当设置
固定喷淋装置,喷淋装置供水强度不应小于
0.15L/S
。目前大多数地方液化石油气储罐采用直接在钢管上从两侧向中间
45°角进行喷淋,刚投入使用时该设计方式的喷淋强度、雾化效果基本满足要求,但当运转
一段时间之后,由于钻孔被腐蚀 ...