一、运转
操作程序
1、打开气化器蒸汽进出口阀门。
2、通知动力车间开启蒸汽,将设备预热升温。
3、确认各球阀手柄位置是否正确,通压力表球阀、通安全阀球阀应为
“开”,排污管球阀、排水管球阀应为
“关”。4、当气化器气温升至设定点时,分别打开进气切断阀,蒸汽温度升至设定工作温度时,需按下列程序操作:
4.1缓慢打开过热器液相进口阀门。
4.2缓慢打开过热器气相出口阀门。
4.3关闭水浴气化器旁通阀。
二、停用
1、短期停用(此时气化器保持水温,随时可投入运转
)1.1关闭水浴气化器
LNG液相进口阀,开启水浴气化器旁通阀,检查气化器各部位状态。
1.2待气化器内余气用尽后,关闭气相出口阀门。
2、长期停用
2.1关闭水浴气化器
LNG液相进口阀,开启水浴气化器旁通阀。
2.2待气化器内余气用尽后,关闭气相出口阀门。
2.3打开气化器的排污阀放掉内部的残留燃气。(排放时注意周围附近绝对安全)。
2.4残气放尽后关闭排污阀。
2.5通知动力车间停止送蒸汽。