塔吊起重机安全作业操作章程
(1)起重机的路基和轨道铺设,必须严格按照
原厂规定,路基两旁应有较好的排水措施;轨距偏差不超过名义值的
0.1%
,两轨道间每隔
6m应当设置
水平拉杆,在纵横方向上钢轨顶面的倾斜度不大于
0.1%
;轨道接头必须错开,钢轨接头间隙在
3~6mm,接头应大于行走轮半径。轨道防雷接地应可靠,接地电阻不大于
10欧姆。(2)安装完毕,在无荷载的情况下,塔身的垂直偏差不得超过
0.3%
,压重配重应当符合
原厂规定。
(3)多台起重机在同一作业面工作时,两机之间操作的安全距离,不得小于
5m。(4)起重机各传动机构应工作正常,制动器应灵敏
可靠,夹轨器应完好。钢丝绳应当符合
起重机设计标准,长度满足使用要求,缠绕在卷筒上应排列整齐,起升机构钢丝绳,当吊钩处于最低位置时,卷筒上应至少保留三圈钢丝绳。
(5)起重机控制室内各种指示灯、电流表、电压表齐全完好。机上应设信号装置,如电铃、喇叭等,高度在
45m以上时,应增设高空指示灯、风速仪、幅度指示及重量指示装置。
(6)起重机必须安装行走、变幅、吊钩高度、力矩限制器。配备升降驾驶室的起重机,应安装驾驶室上下高度限位及 ...
附件列表