瓦斯泵站操作章程
配电室一次室
1#柜为进线柜、
2#柜为355KW
水环泵启动柜、
3#柜为电容补偿柜、
4#柜为联络柜。
1、合闸送电操作顺序:
①当进线柜下方高压带电显示装置开始闪烁,进线柜下刀闸带电。
②合上01#进线柜下刀闸,合上上刀闸,按合闸按钮合上真空开关,上母线带电
③合上04#联络柜上、下刀闸,变压器柜带电,合上变压器柜,变压器带电
,合上二次进线总柜,二次回路带电。
2、拉闸停电操作顺序:
切除二次负荷,断开二次进线总柜,断开变压器柜,断开联络柜上、下刀闸,断开一次进线总柜。
3、355kw
水环泵开机操作
①、合上02#启动柜上刀闸。
②合上03#电容器柜上刀闸,将柜面上的转换开关打到自动位置,打开储能开关对机构储能,当储能指示灯亮,关闭储能开关。
③开启冷却循环水泵,当水位达到规定刻度,即可按启动按钮开机。
4、操作人员须戴绝缘手套,穿绝缘鞋拉,站在绝缘垫上。拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸,母线侧刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反,严格防范
带负荷拉合刀闸。
5、停送电、开停机
操作必须一人操作一人监护。
6、电气设备停电后,要悬挂警示牌
“禁止合闸
” ...