天然气用户通气操作章程
一、通气前准备:
1、确认楼前管低压天然气已经置换送气完成。
2、确认楼内立管总阀门的开关状态
3、确认工作现场内所有带电设备全部断电。
4、查看住户燃气具是否符合天然气使用,是否是正规厂家生产,有无产品合格证,对于不符合国标的燃具,不予送气。
5、工作现场外设立警示牌,禁止非工作人员进入。
6、确认表前阀门是否关闭。
7、选择放散口(一般为表前活结处)。
二、通气中:
1、打开放散口,连接放散软管,将放散管末端置于户外顺风处。
2、如果底楼立管总阀门处于开启状态则可打开表前阀,对放散软管连接处进行检查并放散。
3、用可燃气体组分仪对放散软管末端排出气体进行浓度检测。
4、当连续三次检测到天然气浓度达到90%以上时,放散结束,关闭表前阀。
三、放散后:
1、取下放散软管,关闭放散口。
2、用检漏仪检测放散口及室内管道所有接口是否存在漏气,并检测室内是否有天然气。
3、当确认无任何安全隐患后,身体尤其是头部远离燃气灶具,进行点火试验。
4、当燃气用具可正常使用时,工作结束。
5、清理现场,回收工具,并向新增用户讲解天然气安全使用知识。