龙门架安全措施
a、龙门架的制动装置,上、下极限限位,限速器和门联锁装置必须齐全有效。在每班作业前要经过试验,确保灵敏、可靠。
b、龙门架地面吊盘出入口要搭设防护棚。防护棚宽度应大于吊笼出入口,长度不少于2.5m,顶部铺不小于5cm厚脚手板,铺满、铺严。
C、卸料口要搭卸料平台,平台宽度不小于0.8m,两侧加两道护栏,挂密目式安全网。平台横铺不小于5cm厚木脚板。两端绑扎牢固,铺满、铺严,严禁采用钢模板。卸料平台要有定型的防护门。不用时要及时关闭。
d、架体的基础必须夯实、平整,浇筑30cm厚C20砼,做好排水措施。架体的垂直度要控制在3permil;以内。
e、按龙门架的设计说明书要求与建筑物主体拉结,严禁与外脚手架连接。
f、龙门架的安装与拆卸必须由专业队伍进行。严禁无安、拆资质的队伍安、拆龙门架。安装与拆除除龙门架时必须编制安、拆施工方案,并经上一级技术负责人审批签字。对参加安、拆的龙门架工、电工、起重工和其他人员要进行书全安全技术交底。安、拆时要划定警戒区域,设责任人心强、技术全面的人员统一指挥,协调作业。龙
门架安装完毕后要做整机运转实验,包括空载、静载、荷载、坠落试验,要认 ...