柱塞式、隔膜式灰浆泵操作章程
1.灰浆泵应安装平稳。输送管路的布置宜短直、少弯头;全部输送管道接头应紧密连接,不得渗漏;垂直管道应固定牢固;管道上不得加压或悬挂重物。
2.作业前应检查并确认球阀完好,泵内无干硬灰浆等物,各连接件紧固牢靠,安全阀已调整到预定的安全压力。
3.泵送前,应该先
用水进行泵送试验,检查并确认各部位无渗漏。当有渗漏时,应该先
排除。4.被输送的灰浆应搅拌均匀,不得有干砂和硬块;不得混入石子或其他杂物;灰浆稠度应为
80~120mm
。5.泵送时,应该先
开机后加料;应该先
用泵压送适量石灰膏润滑输送管道,然后再加入稀灰浆,最后调整到所需稠度。
6.泵送过程应当随时
观察压力表的泵送压力,当泵送压力超过预调的
1.5MPa
时,应反向泵送,使管道内部分灰浆返回料斗,再缓慢泵送;当无效时,应停机卸压检查,不得强行泵送。
7.泵送过程不宜停机。当短时间内不需泵送时,可打开回浆阀使灰浆在泵体内循环运转
。当停泵时间较长时,应每隔
3~5min
泵送一次,泵送时间宜
为0.5min
,应防灰浆凝固。
8.故障停机时,应打开泄浆阀使压力下降,然后排除故障。灰浆泵压力未达到零 ...
附件列表