膨胀型钢结构防火涂料耐候性试验
膨胀型防火涂料的耐候性能应当按照相关规定
的耐候性评价方法和表
1的描述进行客观评价
。当试样按表
1规定的情况进行老化后,其耐火极限与参考试样的耐火极限相比,降低幅度不大于
25%,且试件采用工字钢柱时,
54分钟内钢柱平均温度不超过其临界温度。则认为其耐候性能符合要求。如果制造商能提供由第三方权威检验机构出具的耐候性能评估报告和基于历史的耐火试验结果,表1中所列的部分或全部试验项目可以不作。而当膨胀型防火涂料用于特殊的环境条件时,则需要增加其它一些试验或将表1中的某些极限数据加大。特殊的环境条件是指:
1)机械磨擦和冲击;
2)经常的高压冲洗和冲刷,如屠宰场和化工厂;
3)溶剂泄漏和喷洒,如油漆厂和石油化工厂;
4)辐射污染,如核动力电站和辐射化学试验室;
5)热脂肪和油类,如厨房和食品加工厂;
6)腐蚀性化学品,(酸
/碱/还原剂和氧化剂)如化工厂、食品加工厂和游泳池;
7)湿热环境,如温室;
8)气流冲击,加压或减压;
9)微生物浸蚀,如食品加工厂和酿造厂。
表1耐候性试验项目
暴露场所
室外部份外露
室内建筑
阶段室内描述完全暴露在大气中,包括 ...