室内柔性接口铸铁排水管道安装施工作业指导书
1.适用范围
适用于建筑给、排水工程中的室内铸铁排水管道柔性接口安装工程。
2.主要机具
2.1机械设备:台钻、砂轮切割机等。
2.2通用和专用工具:手电钻、电锤、手锯、扳手、钢锉、角向磨光机、手锤、毛刷等。
2.3检测装置:钢卷尺、水平尺、钢片尺、线坠等。
3.成品保护
3.1预制加工好的干、立、支管要按编号排放整齐,不许大管压小管,并防止踩踏、物砸。
3.2经除锈、刷油防腐处理后的型钢、托吊支架等金属制品,应放在有防雨、雷措施及运输畅通的专用场地。
3.3安装好的管道不得用做支撑或放脚手板,不得踩踏,其支、托、卡架不得作为其他用途。
3.4管道安装宜在墙面粉刷后连续施工,当安装间断时,敞口处应临时封闭。
3.5管网在安装中断时,应将管道的敞口封闭。管道安装完毕后,应将所有管口临时封闭严实。
3.7土建倒地坪前将地漏、清扫口、灌水口等进行临时封堵,以防堵塞。
4.安全环保措施
4.1.
安全措施
4.1.1
搬运和吊装管子时,应当注意
不要与裸露的电
线接触,以免发生触电事故。
4.1.2
打洞时要戴好防护眼镜,防止伤眼,并注意锤头脱落。拧 ...