室内燃气工程开栓供气置换安全技术要点
一,立杠部分:
1,立杠阀门关闭,阀后活结断开,阀门用丝堵封住。活结拆除,连接试验装置。
2,外观检查立杠管道是否有安装缺欠,丝接管道接口是否规范、是否存在强制组对等现象。
3,强度试验压力
0.1MPa
,时间1小时无压力降。接口部位用发泡剂检漏无泄漏。气密性试验
5.0KPa
,15分钟无压力降视为合格标准
。4,合格之后
立杠泄压,进行室内表前阀后部系统检查。
二,室内表前阀后部系统:
1,管道、设施安装必须牢固,表前阀处于关闭状态。
2,检查系统内丝接接口是否有松动现象。(必要时拆除重新安装,并二次固定)
3,燃气表插入多次卡,连通表前表后管道。
4,单嘴连接试验装置进行气密性试验。气密性试验
5.0KPa
,15分钟无压力降视为合格标准
。严格执行气密性试验要求,认真记录时间及压力。
5,合格之后
,燃气表清零,安装表封。填写用户置换单,宣讲安全用气常识。
三,立杠置换:
1,室内系统气密性试验合格,各户表前阀关闭,用户必须留人。
2,顶楼住户表前阀开启,燃气表插入多次卡,单嘴连接燃气胶管接至窗外。
3,拆除单元阀丝堵,活结连接,开阀检查 ...