施工现场的电缆敷设技术交底
单位工程名称
交底时间
分部分项工程名称
施工现场的电缆敷设
交底人交底内容:
1、电缆干线应采用穿管、埋地、沿电缆沟或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
2、电缆在室外直接埋地时应采用钢带电缆,埋地深度不小于
0.6m
,并应在电缆上、下部均匀铺设
50mm
厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。
3、电缆穿越建筑物、构筑物、交通要道、易受机械损伤的场所及引出地面从
2m高度至地下
0.2m
处,必须加设防护套管。
4、埋地电缆敷设应尽量避免中间接头,如必需接头的应设在地面上的接线箱内,接线箱应能防水、防尘、防机械损伤并应远离易燃易爆
、易腐蚀场所。
5、电缆接头(应采用扦接线式联接)应牢固可靠,绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。
6、橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,用绝缘子固定,严禁使用金属裸线绑扎,固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重,最大弧垂
距地不得小于
2.5m
。7、高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地或穿保护管引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近用电负 ...