水泵房密闭拆除安全技术措施
根据我矿生产需要,水泵房现需要施工,在施工过程当中
需要密闭拆除,为了确保密闭拆除施工过程当中
的安全,特制定如下安全技术措施:
一、施工位置:水泵房
二、密闭拆除施工之前
准备工作:
1、携带仪器:
便携式甲烷检测报警仪
3台(报警点1%);
便携式一氧化碳检测仪
3台(报警点24PPm);
便携式氧气浓度检测仪
2台;光学瓦斯检测仪
2部;2、携带工具:
木锤(大)、手镐各
1把,铁锹
3把。3、人员配备:
当班安监人员
1人,瓦斯检查人员
2人,通风工
1人,密闭拆除工
3人。三、作业程序:
1、密闭拆除前:
①、由通风工查为
运输巷、回风巷供风的局部通风机是否能够正常运转。
②、通风工检查风筒的链接、吊挂是否牢固,是否符合规定。
③、密闭工检查密闭墙外顶板、两帮支护情况是否完好。
④、现场作业人员必须检查随身携带的矿灯、自救器是否完好。
⑤、瓦检员用光学瓦斯检测仪检查密闭墙外巷道
20m范围以内
气流中甲烷、二氧化碳和一氧化碳浓度,只有在甲烷浓度低于
1%,一氧化碳浓度低于
24PPm
,二氧化碳浓度低于
1.5%
,方可作业。
2、拆除密闭:
①、 ...
附件列表