1.任务确保向干吸、净化岗位提供符合要求的生产用水。
2. 操作章程
2.1启动2.1.1
检查泵的运转方向是否正确,当检查电动机转动时,切勿联接联轴器,否则叶轮反转可能会损坏叶轮和泵体,须确认转向正确后再联接联轴器。
2.1.2
检查屏蔽电机和启动设备的接地装置是否良好和完整,接线是否正确,接触是否可靠。
2.1.3
对新安装和长期停用得屏蔽电机,使用之前
应检查电机定子绕组对地的绝缘电阻,其值不低于
50MΩ
。2.1.4
接通轴封冷却水,灌水排气,全开泵进口阀门,使液体充分进入泵腔内,打开电机顶部排气阀,待满后关闭排气阀。水泵禁止脱水运转
。2.1.5
关闭出口阀,以减小起动电流。
2.1.6
接通电源,点起动确定正确运转
方向。2.1.7
启动电动机使泵运转,再打开出口阀。逐步调节出口阀的开度,尽量使泵在额定性能范围以内
工作。2.2运转2.2.1
要经常检查泵和电动机的温升情况,检查电机电流值是否符合
要求。轴承的温升不应大于
40℃,极限温度不大于
90℃。2.2.2
不能以进口调节泵流量,以免引发
汽蚀。2.2.3
在运转过程当中