烟囱筒壁施工质量通病纠正预防措施
一、问题描述及原因分析
目前聊城电厂烟囱工程施工至第
11节,模板已拆至八节,从混凝土外观情况看,主要存在以下问题:
①混凝土表面气孔较多;
②上、下两节错台明显;
③轨道模与普通垫缝模板组合处不圆滑;
④模板竖缝看上去仍然较大;
⑤混凝土外观颜色不一致。
产生以上几种情况的原因分析如下:
①混凝土振捣工艺不合理,上部混凝土振捣时间太短,以及漏振等导致产生气泡。还有一点是混凝土塌落度不一致,有大有小,振捣时间难以控制导致产生气泡;
②上、下混凝土错台是由于局部
“U”卡没有满上,大模板中部刚度不足和
“U”卡上不紧时没使用
“L”插销,下一节混凝土干缩等;
③是由于在施工中虽然轨道模及连接模板尺寸准确,但圆滑度及上下模板垂直度较差;
④竖缝是由于振捣混凝土时产生力量较大,模板生产变形,灰浆进入模板缝,越振缝隙越大;
⑤混凝土外观颜色不一致,是由于布料顺
序安排不合理,混凝土供应不及时和养护用水含铁质太多,模板表面锈蚀及表面清理不彻底等多方面原因造成的。
二、对已产生的混凝土外观质量问题采取以下纠正措施
1.混凝土表面的流坠、发黄现象首先用油灰刀铲除干净 ...