压力变送器安全操作检测、修理
规程1、压力变送器操作章程
压力变送器的量程调整、检查准确度应使用手操器在室内盘后进行,不得在现场带电操作。
2、压力变送器再量程调整后,应对其进行校验,过程如下:
a)关闭取压阀,打开放气孔,压力显示为零。
b)将过程校验仪、压力模块、手操泵、排气孔正确连接。
c)将压力分别调整为量程一半、全量程。同时在室内计算机上观察该点数据变化是否与量程一致。
d)拆下校验仪表,关闭排气孔,缓慢打开取压阀。
警告:该过程应确信现场可燃气体在安全范围;电源正极不能接触外壳及负极。如不能满足安全条件,请把变送器拆回校验。
3、如果必须对压力变送器进行拆卸,应当严格按照
下列要求进行。
拆卸e)断该变送器,并确认无误。
f)关闭取压阀,打开排气孔。
g)打开变送器接线端盖子,拆下仪表接线,并记下接线的顺序,抽出仪表线。
h)使用两个扳手取下变送器。
i)将取压孔管用塑料袋包扎好,防爆软管朝下、以免进水。
安装j)重新更换生胶带,用双扳手将变送器安装上。
k)关闭排气孔,缓慢打开取压阀,检验是否存在漏气
。l)将仪表线按做好的记录正确接好,检查无误。
m)盖必须用手拧紧,而 ...
附件列表