1.污水一体化处理设备不能正常出水
原因:可能是接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池等联通管道发生堵塞,一般堵塞物为脱落的生物膜或者是损坏的弹性立体填料。
解决措施:及时疏通管道,将堵塞物清理干净即可。
2.生物膜挂接效果不明显
原因:接触氧化膜曝气不均匀,二沉池污泥的泵提不明显。
解决措施:定时检查接触氧化膜的曝气是否正常,查看二沉池污泥是否泵提至该池,若是都正常,可以向该池投加适量的白糖、尿素。
3.污水一体化处理设备出水水质不达标,进水过大
原因:接触氧化池曝气不均匀或者是接触氧化池长时间停运,沉淀池污泥过多,以及消毒装置停运和长期未对出水口进行消毒。
解决措施:重新培养生物膜,对沉淀池的污泥彻底清除,适时对消毒装置和出水口进行清理。
4.接触氧化池曝气不均匀
原因:曝气风机的出口阀门位置不正常,曝气头损坏。
解决措施:及时调整曝气风机的出口阀门,修理曝气头。
5.自动控制出现故
障原因:电源不正常,配套升级泵和曝气风机损坏。
解决措施:及时检测、修理
电源,检查电流是否过大,开关是否断开。
6.污水一体化处理设备运转过程当中
噪音过大