全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
74 0
2025-07-19
预防性绝缘试验对电力变压器的有效性分析
摘要:通过对大型电力变压器试验,如绝缘、直流电阻测量、介质损耗因数等的分析,探讨了预防性绝缘试验的有效性,并对检测方法、故障诊断以及电力变压器状态检测、修理
的发展提出相关建议
。关键词:预防性试验
电力变压器
有效性分析1电力变压器的多种试验项目
电力变压器是电力系统电网安全性评价的重要设备,它的安全运转具备
极其重要的意义,预防性试验是保证其安全运转
的重要措施。其有效性对变压器故障诊断具备
确定性影响,通过各种试验项目,获取准确可
*的试验结果是正确诊断变压器故障的基本前提。根据《电力设备预防性试验规程》(
DL/T596—1996
)电力变压器试验项目共有
32项,如表
l所示。表1电力变压器试验项目
序号试验项目
序号试验项目
1油中溶解气体色谱分析
17局部放电测量
2绕组直流电阻
18有载调压装置的试验和检查
3绕组绝缘电阻、吸收比或(和
)极化指数
19测温装置及其二次回路试验
4测量绕组介质损耗因数
20气体继电器及其二次回路试验
5电容性套管的介质损耗因数和电容值
21压力释放器校验
6绝缘油试验
22整体密封检查
7交流耐压 ...
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群