预应力混凝土工程安全技术交底
1、冷拉钢筋和张拉预应力筋时,周围及台座两端均应设置
防护设施,作业人员应站在安全操作位置,严禁站在张拉筋的两端。周围应设警示标志
,非工作人员禁止进入作业区内。
2、钢筋冷拉和张拉前,应检查锚具、夹具等有无裂缝和断裂现象;冷拉用的钢丝绳有无断丝;卷扬机刹车是否有效,滑轮锚定是否牢靠等,均应在合格之后
再操作。
3、钢筋冷拉或张拉工作,应有专人统一指挥,操作时任何人不得踩碰预应力筋,在测量钢筋伸长值时,应当立即停止
操作千斤顶或开动卷扬机。
4、用千斤顶张拉预应力筋时,使用之前应该先
校验千斤顶及压力表是否灵敏正确,并检查管路有无漏油现象等,检验合格之后
方准升压操作。
5、千斤顶支腿必须与梁端的垫板接触良好,位置正直对称,不准多加垫块
,以防倾倒伤人。
6、后张法张拉预应力筋时,油泵应安设在与钢筋轴线成垂直方向的侧面,并离开一定距离。操作人员应站在张拉筋的两侧,以免因钢筋拉断、锚具爆裂、夹片滑脱伤人。
7、后张法块体拼装应当设置
拼装架和支撑,并必须支撑牢固,以防构件倾倒。
8、后张法预应力钢筋张拉后加焊锚固端时,焊工应站在构件两侧施焊,防止锚具断裂弹出 ...