自动喷水灭火系统设置的几个问题
此间观察家在消防监督检查中发现一些建筑物中设置的自动喷水灭火系统存在的一些问题不仅影响系统的可靠性,还影响使用安全。
1水泵接合器的安装位置不当
一些设有大面积玻璃幕墙的建筑物将水泵接合器设在玻璃幕墙下的实体墙上,在火灾状态下,下落的玻璃将会威胁水泵接合器使用的安全。
从使用安全角度考虑,设置在墙体上的水泵接合器应避开玻璃幕墙。
2末端试水装置设置的随意性较大
(1)末端试水装置不是按规范要求设置在最不利点,例如为了照顾排水而将末端试水装置设在并不在末端的厕所内;
(2)一些末端试水装置处的排水设施排水量小于试验阀的泄水阀的泄水量或者干脆不设排水设施,试验阀开启后便会造成
“水灾”,为消防设施的定期保养、维护埋下隐患,以至于无法进行防水试验;
(3)将末端试水装置安放在走廊、房间或厕所的吊顶内,试水极不方便;
(4)不使用规定的末端试水装置,而用
DN25
的球阀代替,其通径是
25mm,
比一只公称通径为
15mm
(实际孔径约为
11mm
)的喷头要大得多,其开启后的水流量远
远大于一只标准喷头的排水量,显然这样
的试水装置不能代表一只喷头开启的效果 ...