预应力张拉法施工安全要点
预应力张拉机具与锚具应按设计要求配套订购使用。千斤顶与压力表在使用之前
,应配套进行校验,并确定张拉力与压力表读数之间的关系,校验时的精度应达到规定标准
。油泵与千斤顶的连接,应将螺栓拧紧,接头要包扎好,严格防范
漏油喷射。为了进一步确保
施工安全,预应力钢铰线张拉前,应当遵守下述规定
要求:1、张拉作业区,无关人员不得进入。
2、仔细检查
张拉设备、工具,包括千斤顶、油泵、压力表、油管、顶楔器及液控顶压阀等是否符合施工安全和施工的要求。压力表还应当按照相关规定
周期进行检定。
3、对施工人员应进行详细施工及施工安全交底。安全员应尽职尽责展开相关工作。
4、锚环、锚塞在使用之前应当认真
进行检验,合格之后
方可使用。
5、高压油泵与千斤顶之间的连接点,各接口必须仔细检查
,必须确保完好无损
。油泵操作人员要戴防护眼镜,以保安全。
6、油泵开动时,操作人员应当认真
操作,做到进、回油速度与压力表指针升降均平稳、均匀一致。经常检查安全阀,确保其灵敏可靠,如有问题,应当立即停止
作业,修复可靠后再行使用。
7、张拉前,操作人员要确定联络信号,协调作业。如果
张拉两端 ...