制氮机操作章程
一、技术指标:
1、制氮机
⑴处理能力:
5m3/h
⑵氮气纯度:
99.9%
⑶装机功率:
0.1KW
⑷环境温度:
≤38℃
⑸工作压力:
0.8MPa
⑹进气温度:
≤45℃
⑺成品气露点:
-43℃
2、贮气罐:
⑴容积:300L
⑵设计压力:
0.8MPa
⑶设计温度:
150℃
二、开机操作
1、先合上空压机电源,当压缩空气气源压力达到
0.7MPa
时,打开制氮机总进口截止阀,调节气动阀门工作气源处的减压阀压力到
0.4-0.5Mpa
;2、顺时针打开
PLC主站电控柜上的制氮机电源开关。在制氮机控制柜的氧分仪上设定氧含量上限,装置正常工作。根据两个吸附塔的压力变化来判断两吸附塔是否正常切换,工作塔的压力应与压缩空气的压力相差
0.5MPa
左右,再生塔压力为零,均匀时两塔压力应接近原工作塔压力的一半。
3、打开氧分析仪电源,调节取样减压阀将压力调节到
0.3Mpa
,调节取样流量调节阀,将气量调至在探头出口
处能感觉到有气出来即可,注意采样气量不宜过大。检测氮气纯度。
4、通过调整氮气出口阀的开度来调节氮气的纯度和流量。缓慢打开放空出口截止阀,调节流量至 ...