在用燃气管道中含缺陷斜接弯管安全性分析
随着埋地管道服役龄期的增加,埋地时间的增长,管道内外腐蚀、外力的作用以及环境等各种因素的影响,原有的埋地管道缺陷与存在的不足
将渐渐显露出来,埋地管道的安全情况渐渐
发生变化。燃气埋地管道因防腐层破损或防腐措施失效,管道腐蚀引起泄漏酿成事故的情况时有发生。因此,在对城市埋地燃气管道开展必要的检验检测的基础上,采用有限元及风险评估方法对埋地管道进行安全性分析与评定,以确保城市埋地燃气管道的安全、经济、有效的运转
显得十分必要。
现针对某城市燃气公司工作人员在对一条公称直径
400mm
的城区埋地燃气输送主管道进行巡线检
查时,检出该管道一弯头处防腐层破损,经开挖去除破损的防腐层准备修复时,发现防腐层破损处管道已腐蚀的较严重,打磨去除腐蚀锈层后,管道壁上出现一个长约
56mm
,宽32mm
,最深处达
4mm的弧状凹坑。该弯头系采用钢管现场焊接而成的斜接弯管,如图
1所示,缺陷出现在图中
A点所示的位置。
经查阅该管道原设计图纸及施工资料得到管道特性参数如下:
该管道设计压力:
0.4MPa
;设计温度:
-5℃~55℃
;管道材质为
Q235B
; ...
附件列表