链式SVG现场操作章程
链式SVG无功补偿系统现场操作章程
如下:1.SVG启动前准备
(1)检查设备状态。控制柜、功率柜、充电柜内是否有异物,电缆接线端头螺丝是否有松动。
(2)关好功率柜、充电柜的柜门。
(3)检查控制电源是否正常,正常则合上控制电源开关。
(4)闭合控制柜内空气开关总电源
S1、风机电源
S2、直流电源
S3、控制柜板卡电源
S4、充电柜电源
S5,备用电源
S6、S7。(5)检查控制柜、功率柜、充电柜风机运转是否正常。
2.SVG启动(1)开启工控机,系统自动运转
SVG监控程序,进入监控系统主界面。
(2)将SVG用高压开关柜的手车置于
“工作位”。(3)到SVG本体箱,观察工控机下面的
“故障”指示灯状态:
如果“故障”指示灯不亮。
a.把“高压分”旋钮打到左侧合位;
b.将SVG用高压开关柜内断路器
“TCR
柜”置于合位,约等待
20秒,SVG充电柜内断路器(接触器)
KM1自动闭合。
如果“故障”指示灯亮。
a.将“高压分”旋钮打到左侧合位,在主接线界面点击
“复位”按钮,进行复位操作将
“故障”指示灯熄灭;
b.复位操作后,将
SVG用高压开关柜内断 ...