金属扣件式双排钢管脚手架拆除的安全技术措施
(1)拆除现场必须设警戒区域,张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续组织施工。地面监护人员必须履行职责。
(2)如遇强风、雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除。夜间实施拆除作业,应具备良好的照明设备。
(3)所有高处作业人员,应当严格按照高处作业规定执行和遵守安全纪律及拆除工艺要求。
(4)建筑立面内所有窗户必须关闭锁好,不允许向外开启或向外伸挑物件。
(5)拆除人员进入岗位以后,先进行检查,加固松动部位,清除楼层内留的材料、垃圾块。所有清理物应安全输送至地面,严禁高处抛掷。
(6)按搭设的反程序进行拆除,即安全网-竖挡笆-垫铺笆-防护栏杆-搁栅-斜拉杆-连墙杆-大横杆-小横杆-立杆。
(7)允许分立面拆除或上、下二步同时拆除(踏步式)。认真做到一步一清,一杆一清。
(8)所有连墙杆、斜拉杆、隔排措施、登高措施必须随脚手架步层拆除同步进行下降。不准先行拆除。
(9)所有杆件与扣件,在拆除时应分离,不允许杆件上附着扣件输送地面,或两杆同时拆下输送地面。
(10)所有垫铺笆拆除,应自外向里竖立、搬运,防止自里向外翻起 ...