主通风机操作章程
及流程10KV
开关柜操作章程
1、2#主扇停止运转
后由维修工负责打开
1#主扇(新安装)风门,并确认正常。
2、把主扇
10KV
配电室1#进线(1013#
)(或2#进线(1014#)
)电压互感器手车摇到
“工作位置
”,并确认正常。
3、检查主扇
10KV
配电室1#进线(1013#
)(或2#进线(1014#)
)高压带电显示器是否带电。
4、把主扇
10KV
配电室1#进线(1013#
)(或2#进线(1014#)
)断路器手车摇到工作位置并
,确认正常。
5、合上主扇
10KV
配电室1#进线(1013#
)(或2#进线(1014#)
)断路器并确认电压及数据显示正常。
6、把母联隔离(
05#)手车摇到
“工作位置
”,并确认正常。
7、把母联断路器(
04#)手车摇到
“工作位置
”,并确认正常。
8、合上母联断路器(
04#),并确认正常。
9、把1#所用变(
03#)或2#所用变(
06#)隔离手车摇到
“工作位置
”,并确认正常。
10、合上1#所用变(
3#)K1断路器或
2#所用变(
06#)K1断路器,检查
400V
有无显示并确认正常 ...