全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
74 0
2025-08-08
主变压器小修安全技术操作章程
(1)主变压器超温或温度异常升高
①认真监盘
,控制负荷在额定值以内。
②根据天气、负荷情况合理投入散热器组数
,冬季不得少于
2组,夏季不得少于
3组,未投用的冷却器应均匀置于备用、辅助位置。
③每年结合年度检测、修理
,对散热器进行清扫、冲洗
,确保散热器无堵塞。
④当在同样负荷、温度条件下变压器油温异常升高
,采取减负荷和加投冷却器仍不能降低时
,应怀疑主变压器内部存在缺陷
,按照相关规定
要求申请停电检查处理。
⑤加强运转
监视,注意观察本体温度计与远方温度计的指示
,防止因温度计的误差引起误判断。
⑥运转中的冷却器阀门应正常开启
,风扇、油泵应正常运转。
⑦主变压器出现超温现象时
,每15min
对主变压器巡检1次
。(2)有载调压滑挡
①检测、修理
后的变压器要对有载调压机构进行一个循环的试验
,把好质量验收关。
②手动调挡时
,操作人员要密切监视挡位变化情况
,发现异常及时按下
“紧急分闸
”按钮。③加强对电压无功综合控制装置的运转
管理,确保有载调压自动调挡的正常运转
。④当发现调压装置有连动缺陷时
,应暂停调压装置
,并及时进行上报
督促 ...
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群