防止发电机集电环烧损事故预防措施
根据某公司
#4发电机转子烧损的事故通报,为了防止
类似事故的发生
,结合我司
发电机的实际运转情况
,在分析事故成因的基础上,制定切合实际
且可操作性强的防范措施,并在以后的日常维护、定期检查、机组检测、修理
中逐步实施,以保障公司主设备的安全、稳定、可靠运转
。一、事故成因分析
如上图(我司
#2发电机集电环),绿色箭头表示集电环的冷却风流向,锦州公司集电环烧损部位在集电环导电螺钉和风扇之间,为集电环冷却风道的一部分。正常情况下碳刷磨损脱落的碳粉会随冷却风一起排出集电环
室以外,但因风道中存在棱角及拐弯部分,仍会引起碳粉少量积聚。不过极少量的碳粉积聚并不影响集电环的安全运转
,原因是在集电环和离心式风扇之间有一段直线部分,这部分在冷却风的带动下不容易积聚,加上转子电压并不高(约
417V
),集电环绝缘套筒材质为环氧胶木,绝缘强度很高,所以不会导致绝缘击穿接地。
因此某公司
#4发电机虽
7年未进行大修,周期明显太长,但这不是造成事故的主要原因,在这
7年期间B级或C级检测、修理
肯一定会
有,如果能有效利用这些检测、修理
机会将集电环风罩和碳刷支 ...