全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
110 0
2025-08-08
采空区防火密闭、构筑安全技术措施
C0202
工作面即将回采完毕,根据《煤矿安全规程》要求,需要对采空区密闭,因此决定在措施一与
C0202
顶抽巷交叉口、
C0202
回风顺槽、
C0202
运输顺槽各构筑一道防火密闭。
一、密闭墙质量要求:
(1)防火密闭采用双墙充填式结构,双墙之间间距不小于
4m,墙厚不小于
5m。(2)防火密闭墙之间填充矸石,防火密闭墙构筑完成后双墙之间采用水泥沙浆进行填充。
(3)用砖砌墙时,竖缝要错开,横缝要平整,排列整齐,砖块之间要用砂浆抹匀,灰缝要均匀一致。
(4)墙体平整(
1m内凹凸不大于
10mm
);无裂缝(雷管脚线不能插入)、重缝和空缝。
(5)墙体必须用砖、水泥、沙子不燃性材料砌筑,水泥:沙子
=1:3.
(6)防火密闭墙体与巷道周边接触严密,不得漏风,帮槽深度为见实煤后
0.5m
,顶槽(岩)
深度为0.3m
,底槽深度为见实煤后
0.2m
,掏槽宽度大于墙厚
0.3m
,墙面覆面层厚度应大于
20mm
(双面抹面),四周应抹裙边,宽度应大于
200mm
。(7)防火密闭墙体都应在离地板高度为墙体高度的
2/3处设置直径
50mm
的检测 ...