爆炸材料库二次喷浆安全技术措施
撰写说明:爆炸材料库回风联巷施工至测点
F3点前65m处顶板破碎、右帮片帮严重,导致巷道右帮超宽需进行二次支护喷浆成巷。为了进一步保证
施工安全,特制定如下安全技术措施:
一、技术要求:
1、爆炸材料库回风联巷道断面规格:巷道掘进宽度为
2240mm
,掘高2620mm
,其中拱高
1120mm
,墙高1500mm
;巷道净宽
2000mm
,净高2500mm
,其中拱高
1000mm
,墙高1400mm
。2、回风联巷施工至测点
F3点前65m处顶板破碎、右帮片帮严重,导致巷道右侧帮平均片帮
500mm
。片帮范围为
15m。3、此范围片帮处需加密锚杆支护,间排距为
800×800mm
,拱顶锚杆选用
Φ20×2200mm
的螺纹钢锚杆;帮部选用
Φ16×1800mm
的圆钢锚
杆。此处共需补打
Φ20×2200mm
锚杆75根,Φ16×1800mm
的圆钢锚杆
50根。挂网
40片。4、爆炸材料库回风联巷片帮处片帮量约为:
19.7m?
。5、锚杆支护完毕后,需对此处进行喷浆,喷浆前先重新挂网,喷厚为
300-500mm
。6、喷浆技术要求:
①喷浆 ...