防止主变、高厂变烧损反事故措施
1、主变、高厂变应当严格按照
着(GBJ148—90
)《电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范》进行基建、生产移交工作。
2、防止主变、高厂变进水受潮,防止漏油、渗油,对损坏的密封胶垫应当及时进行更换
。运转人员要加强对设备渗漏油的巡视工作,检测、修理
人员在春、秋检及主变、高厂变大修时对密封件法兰、油阀等进行详细检查、更换工作。
3、防止引线套管、分接头开关接触不良引起事故,在春检、秋检、大修、小修中严格按照
《电气设备预防性试验规程》中有关规定进行主变、高厂变绕组连同套管一起的直流电阻测试工作。
4、防止主变、高厂变上层油温超限及过负荷。运转
人员要认真监视、记录主变、高厂变上层油温及负荷情况,主变上层油温最高不
允许超过
85℃,高厂变上层油温最高不允许超过
95℃。主变上层油温超过
55℃,投入辅助冷却器,并按照相关规定
对备用中的冷却器进行试验、轮换。检测、修理
人员要加强对主变冷却器的维护工作。
5、加强对主变、高厂变绝缘油的耐压和色普分析,至少每月进行1次
色普分析,每季度进行1次
耐压试验,如果发现异常情况时
,要对绝缘油进行不定期跟 ...