电器设备定期试验制度
第一条使用中的防爆电气设备的防爆性能检查,由分片负责电工每日检查1次
。分管队长每周检查1次
,机电科每月抽查一次,由矿技术负责人或分管矿长每年定期抽查一次。
第二条凡配电系统继电保护装置检查整定,每季度一次,负荷变化时应根据情况及时调整。
第三条高压电缆的泄漏和耐压试验,每年由机电科组织1次
。第四条主要电器设备绝缘电阻各单位每月检查1次
。第五条固定敷设电缆的绝缘和外部检查,机电科每季度一次;片区电工负责人和分管队长,每周检查1次
外部和悬挂情况。
第六条移动电气设备的橡套电缆,绝缘检查每月2次
(使用部门及片区负责电工每班检查1次
外表有无破损)。
第七条值班维修电工每月对检漏继电器进行1次
详细检查和远方人工漏电试验,每天值班电工对低压检漏装置的运转
情况进行1次
试验。第八条每年由机电科组织对全矿变压器和主要电器设备的绝缘油进行1次
抽样送有关单位化验。
第九条每季度对接地网电阻值进行1次
测定。第十条防雷接地和避雷器,由机电科组织在
每年雷雨季节前进行1次
测定和试验。
第十一条
新安装的电器设备绝缘电阻和接地电阻在投入运转
前测定,并达到合格。
第十 ...