全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
144 0
2025-08-14
防止氢系统爆炸着火
1加强氢气纯度检测,发电机氢冷系统中氢气纯度应不低于
96%。含氧量应不超过
2%。制氢设备氢气系统中氢气纯度应不低于
99。5%。含氧量应不超过
。5%。如达不到标准应当立即
处理(见《氢气使用安全技术规程》
GB4962
-1985
)。2制氢电解槽和有关装置(如压力调整器)应当定期
进行检测、修理
和维护,保证氢气纯度符合规定。
3在氢站或氢气系统附近进行明火作业时,应有严格管理制度。明火作业的地点所测量空气含氢量应在允许的范围以内
,并获得经批准后
才能进行明火作业。
4制氢场所应当按照相关规定
配备足够的消防器材,并按时检查和试验。
5密封油系统平衡阀、压差阀,必须保证动作灵活、可靠,密封瓦间隙必须调整合格。
6空、氢侧备用密封油泵必须定期进行联动试验。
7氢气放空阀、安全阀均须设通往室外高出屋顶
2m以上的金属放空管和阻火器。放空管应设防雨罩以及防堵塞措施。发电机低部排污时,应防止氢气排出造成火灾。
8储氢罐底部及其排水管防冻措施
不准采用底部封闭方式,以防漏氢积聚。
9按防静电措施要求,完善氢气系统设备的接地,管道、阀门各法兰盘之间应跨接铜板,实现良好 ...