防止发电机内冷水漏水的反事故措施
1.为了防止发电机内冷水漏水引起发电机事故,特制定本措施。
2.每次发电机大小修时,应重点应对绝缘引水管进行检查,检查项目如下:
2.1引水管外观无变形、裂纹、焦脆、伤痕;
2.2水管管壁无磨损、变薄;
2.3引水管之间、引水管与端盖之间、引水管与发电机端部出线之间应当保持
有足够的距离;
2.4引水管与汇水管连接牢固,无松动、位移;
2.5引水管与定子线圈鼻部连接牢固,无松动、变形;
3.每次大小修时,应做定子水路的耐水压试验,水压试验不合格的必须查找原因进行处理。
4.每次大修时,应做转子水路的耐水压试验,水压试验不合格的必须查找原因进行处理。
5.定子绝缘引水管应采用强度高、寿命长的钢丝内衬塑料王管,使用其他材料的必须在大修时安排更换。
6.转子引水管应采用强度高、寿命长钢丝编制护套的复合绝缘引水管,使用其他材料的必须在大修时安排更换。
7.转子绕组拐角应采用强度高、耐腐蚀的不锈钢拐角,使用其他材料的必须在大修时安排更换。
8.每次大小修时,应对发电机高阻检漏仪、检漏板、湿度差动检漏
仪进行检查和试验,确保能够正常工作。
9.运转
中,要做好高阻 ...