电梯接地电阻测量工具的优劣分析
电梯接地系统主要包含了机房控制柜、主机、层门、导轨及轿厢等一些部件与接地装置。接地线一般都通过汇总然后连接到接地总线上,这样机房接地总线的接地电阻便能够控制整个接地系统的接地电阻。接地电阻就是接地体、接地土壤电阻及接地线的电阻所构成,其中电阻值变化最大的就是土壤流散电阻,它与土壤的土质及湿度等环境有着较大的关联。本文主要对电梯接地系统两种检测方法的优劣进行分析与探讨。
在我国电梯安全的相关规定中给出:
“所有电气设备的外露可导电部分均应可靠接地或接零;其接地电阻值不应大于4
Ω。”这明确了电梯接地保护具备
的重要性,同时对电梯接地系统接地电阻的范围进行了规定。接地系统的效果主要是通过接地电阻的大小来进行反映的,电阻越小,接地系统就越好。要是接地电阻过大,就不能够起到一个有效的安全保护的作用。因此接地系统的检测也是电梯工程质量验收的关键。
1.MODEL-4141
型地环仪测量介绍及优劣分析
1.1.MODEL-4141
型地环仪测量的介绍
这种检测方法是使用目前从日本进口最先进的接地测量仪表来进行检测,在检测的过程当中
,通过伏安法来对电阻值进行计算。在 ...
附件列表